中新网3月17日电 据日本新闻网报道,东京电力公司在当地时间17日凌晨2时举行的记者会上表示,福岛第一核电站的第二核反应堆的安全壳和压力容器的内部压力显著低下的测量值来自于他们对压力单位换算的错误。

  据悉,东京电力公司曾于当地时间16日下午4时发布消息称,第二号反应堆安全壳的压力从220kPa骤降至45kPa,但17日零点的发表中宣布该数值应为450kPa。

  东京电力公司干部在记者会上道歉说:“应该是现场读取压力计的作业员把位数搞错了。和现场的沟通有问题,十分抱歉。”

  16日,东京电力公司宣布的这一数值曾让人们认为压力容器和安全壳已经完全失去气密性。