邮币卡互动网社区

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 2237|回复: 0

日本东京电力公司谢罪 称核辐射异常值测量出错

[复制链接]

301

主题

2280

帖子

5万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
56556
发表于 2011-3-17 11:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
中新网3月17日电 据日本新闻网报道,东京电力公司在当地时间17日凌晨2时举行的记者会上表示,福岛第一核电站的第二核反应堆的安全壳和压力容器的内部压力显著低下的测量值来自于他们对压力单位换算的错误。

  据悉,东京电力公司曾于当地时间16日下午4时发布消息称,第二号反应堆安全壳的压力从220kPa骤降至45kPa,但17日零点的发表中宣布该数值应为450kPa。

  东京电力公司干部在记者会上道歉说:“应该是现场读取压力计的作业员把位数搞错了。和现场的沟通有问题,十分抱歉。”

  16日,东京电力公司宣布的这一数值曾让人们认为压力容器和安全壳已经完全失去气密性。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|邮币卡互动网社区

GMT+8, 2024-11-22 08:42 , Processed in 0.039561 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表